土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 清洁站消火栓设置

清洁站消火栓设置

发布于:2003-07-31 20:12:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家:在面积不到150平米的清洁站是否需要设置消火栓?对垃圾站有专门的消防规范吗?我准备只用磷酸铵盐干粉灭火器而不设置消火栓,此做法是否符合规范要求?如不符合请个位指教,谢谢。
  • psis
    psis 沙发
    不要设吧
    把垃圾烧掉是不是更好:)
    2003-07-31 21:14:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看看是否合理?

三层商业建筑的室内消防系统,市政给水管网能满足室内消火栓的水量及水压的要求,故用无水箱及水泵的消火栓给水系统。现在的问题是:消火栓系统只在三层成环,此环下带七根消火栓立管,立管并未分别成环(曾有人建议我也要竖向成环),此消火栓系统是否合理?敬请高手点拨!