土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助:这种情况下发电机机端是否有零序电压?

求助:这种情况下发电机机端是否有零序电压?

发布于:2006-07-16 00:29:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某水电站有四台水轮发电机,高压侧为220kV母线分段接线和110kV母线分段接线。配置四台主变压器,其中两台双圈变(1#、3#)为YN,d接线,电压等级为220/13.8kV;另外两台三圈变(2#、4#)为YN,y,d接法,电压等级为220/110/13.8kV。4#主变的中压侧(110kV侧)与一台厂变(YN,d接线)接至110kV母线。现将220kV母线作为系统侧。
请问:当4#主变高压侧、中压侧,厂变低压侧发生单相接地短路时,发电机机端是否有零序电压?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jstyxb
    jstyxb 沙发
    只有发电机电压系统接地时,发电机才有另序电压产生,
    经过变压器后,另序电压是不能传递的。
    2006-10-24 08:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • sunnybay_222
    sunnybay_222 板凳
    因为前段时间很忙,一直没有时间上网,所以现在才给大家回复。非常感谢各位的解答!
    2006-10-23 21:28:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2极电动机所在母线短路会不会向母线反送电流

和同事讨论当线路故障母线电压降低,为什么电动机的开关会跳闸。我听到这么一说认为有点道理,只是不太明白想问一问:2机电动机转速快近同步所以母线故障电压降低时会有电流反送向母线,电流大所以电动机会跳闸。

回帖成功

经验值 +10