DN800雨水管沿高差20米挡墙敷设,有没什么好的做法,应采用何种管材?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • goneinwind
    goneinwind 沙发
    本人没有做过,但认为直接用钢管像给水管一样附壁敷设是可行的,上游检查井采取措施防止竖管虹吸,注意下游消能,竖管管径按满流核算。
    2011-09-28 11:14:28

    回复 举报
    赞同0
  • chenan619
    chenan619 板凳
    谢谢 做急流槽什么的还是要占地 有直接用管近乎垂直接下来的吗 实际工程有何不妥?有看到直接用混凝土管或钢管像给水管一样附壁敷设,运行效果不知如何
    2011-09-28 10:33:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高层进水管连接

高层进水管连接,从泵房至楼下阀门井及与户内引出管(钢塑复合管)碰头都由自来水公司相关单位施工。现送水后,阀门井后侧自来水公司施工段跑水(才发现只是橡皮沉插连接,而楼内为全封闭地下室,支架较高1米多,故意送水就产生管子偏移而跑水)现请教大侠到底是谁的责任,表象看水管子漏水谁负责,但是后端管子不牢固感觉问题不小谢谢解惑,最好有充足理由