一个排烟系统是否可以负担两个以上的防火分区
一个排烟系统是否可以负担两个以上的防火分区
一个排烟系统是否可以负担两个以上的防火分区
哪位高手指点???谢谢!!!!
发布于
2006-07-15 17:42:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
f_jg2003
竖向可以,横向不行。不过如果横向你能保证一个防火分区的排烟任何时候都不能经过另一个防火分区的话,应该也可以负担两个。
2006-07-16 21:01:16
来自 PC
评论
举报
zhangxin135
严格按照规范是不允许的
但是实际情况中
,算了,我不说了
怕带坏你
告诉你严格按照规范来吧
2006-07-15 18:11:15