土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方
漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?

全部回答(14 )

  • huanahu
    把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。
    对的!我一直以来都是这样搞的!
    2006-08-06 09:52:06 来自 PC 评论 举报
  • lyxgliy
    七楼的方法是最方便。我们平常也是这么做的。
    2006-08-06 09:27:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10