如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方
如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方
漏电保护器开关跳闸后再也送不上,该如何确定是漏电保护器坏了,还是线路上有漏电的地方啊?
发布于
2006-07-15 14:32:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
huanahu
把漏电保护器的出线断开,再合漏电保护器(在漏电保护器已经复位的情况下),合不上——漏电保护器故障;合的上——线路故障。
对的!我一直以来都是这样搞的!
2006-08-06 09:52:06
来自 PC
评论
举报
lyxgliy
七楼的方法是最方便。我们平常也是这么做的。
2006-08-06 09:27:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wtzwtz88
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
28
回复
46
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
对的!我一直以来都是这样搞的!