土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一二类建筑应急照明是否可用单电源加灯具自带蓄电池
一、二类建筑应急照明是否可用单电源供电,加灯具自带蓄电池方式?
理由为:1、应急照明单电源供电加灯具自带蓄电池方可满足消防双备要求。
2、消防时,可通过消防控制室强切直接点亮,大大简化控制,节约投资。
3、兼顾平时单电源停电时,及时应急点亮。
肯请各路高手指正。

全部回答(2 )

  • rongdog
    十层至十八层居住类建筑的应急照明用电属于二级负荷,十九层及以上居住类建筑的应急照明用电属于一级负荷。
    一级负荷应由双电源供电,二级负荷宜由双回路供电。
    双电源是指来自不同变电站(配电所、变电所)或同一变电所(配电所、变电所)的不同高(低)压母线。
    双回路是指来自同一变电站(配电所、变电所)的同一高(低)压母线。
    以上解释应该很清楚了!
    根据实际情况,楼主可采用单电源加EPS集中供电(可认为是双电源,与规范不相抵触),末段切换的方式供电!配线采用阻燃线!
    2006-07-16 19:20:16 来自 PC 评论 举报
  • wangzhenwen2006
    我曾在5A智能大厦中用过类似的做法,只不过是在灯具中增加一个逆变器和一组镍镉电池,然后在线路中增加一根火线,从户箱或电表箱处开关与电池相连,其工作方法是:当正常供电时灯具正常照明并充电,电源切断后灯具逆变由蓄电池供电照明.造价并不高.
    2006-07-15 14:32:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10