土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 讨论:11-18层住宅是否做火灾自动报警系统?
依据不同的规范,得出的结果有所不同。适用哪个规范最具有说服力?请大家讨论。本人认为是2005年高规,结果不设自动报警。

全部回答(4 )

  • lldmm
    9.7 消防电气
    9.7.1 10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于二级负荷要求。
    9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
    9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。
    <住宅建筑规范>GB50368-2005,看来还是不需要做火灾自动报警系统了。
    2006-07-18 15:42:18 来自 PC 评论 举报
  • axin_34
    是否设置火灾自动报警系统,应以“高规”、“低规”和专项建筑设计规范,如《住宅建筑设计规范》等的规定为依据,系统如何设计,应执行GB50116-98规定。
    2006-07-18 14:17:18 来自 PC 评论 举报