土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟风机的防止远方误操作的安全措施

排烟风机的防止远方误操作的安全措施

发布于:2006-07-15 01:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
排烟风机的防止远方误操作的安全措施是如何考虑的,请各位大侠不吝赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 紫衣
    紫衣 沙发
    50055-93第2.6.4条说:自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危机周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮。
    这样的话,我们在设计时,是不是要加说明:厂家作二次控制时要有这种联锁关系,还是在图纸上画出来。
    2006-07-15 22:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • fairytale2005
    fairytale2005 板凳
    用电气联锁或机械联锁。比先开了某一电机后才能启动排烟风机,或是先打开某一闸门才能启动排烟风机
    2006-07-15 09:42:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位前辈!

各位前辈~我是一名刚刚毕业的学生,参加工作才1个月!在单位干的是内线的工作!主要就是给企事业单位安装配电柜。由于学业不精,在干配电柜的时候干的非常吃力~虽然有师傅带着,但是总不能老是给师傅们打下手啊~早晚得自己干的嘛~所以特此求助各位前辈~希望大家不要嫌弃~多多指点~谢谢啦~我干的配电柜内部配线都是配好的(师傅们配的)我想请教各位前辈关于配电柜的外部接线!照明柜 和动力柜都是怎么个接法!谢谢各位前辈啦~晚辈在这里有礼啦!请指点!或者加我的QQ!191988988

回帖成功

经验值 +10