排烟风机的防止远方误操作的安全措施是如何考虑的,请各位大侠不吝赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 紫衣
    紫衣 沙发
    50055-93第2.6.4条说:自动控制或联锁控制的电动机,应有手动控制和解除自动控制或联锁控制的措施;远方控制的电动机,应有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危机周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电开关或自锁式按钮。
    这样的话,我们在设计时,是不是要加说明:厂家作二次控制时要有这种联锁关系,还是在图纸上画出来。
    2006-07-15 22:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • fairytale2005
    fairytale2005 板凳
    用电气联锁或机械联锁。比先开了某一电机后才能启动排烟风机,或是先打开某一闸门才能启动排烟风机
    2006-07-15 09:42:15