系统用的是S丹佛斯的热力膨胀阀

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • volcano8888
    volcano8888 沙发
    1。膨胀阀开度过小
    2.供液阀没打开(维修后)
    3。干燥过滤器堵塞
    4。压力传感器失效
    2006-09-28 21:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 板凳

    是啊,现在的厂家,特别是一些小厂,冷媒都在现场充注,我也很反对这么干!斑竹第2个问题很关键,我想应该是很快恢复正常的。供液电磁阀一般都是开机延时,关机提前