补偿控制器的问题,

发布于:2006-07-15 00:11:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一个16路补偿控制器,怎么250V就过压保护啊,难道电压取样是单相吗。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    你的补偿装置是不是本来就是分相补偿的,那你的控制器可能本身就是单相控制器,那250V肯定就得过压保护了。
    2006-07-15 21:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • heyoudianqi
    heyoudianqi 板凳
    专业的补偿控制器咨询 0514-8085235 你说问题应该是相电压换算成线电压乘根号3即得
    2006-07-15 19:17:15

    回复 举报
    赞同0