土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅小区室内外消火栓管道是否可以合用一个系统

高层住宅小区室内外消火栓管道是否可以合用一个系统

发布于:2006-07-14 22:37:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某小区内有5栋十三层小高层住宅,高位水箱在其中一栋住宅顶,原准备5栋十三层小高层住宅共用一个消防泵房,室外消火栓管道与低区生活供水系统合用,但市政只有一条进水管道,无法利用市政管网将小区内室外消火栓管道连成环状,如果室外消火栓单设一个系统,低区生活供水系统单设一个系统,有点偏于浪费,为节约投资,现准备将室外消火栓和室内消火栓合用一个系统,但是这样的话火灾初期十分钟内一旦动用室外消火栓楼顶消防水箱的水就少了,不知这样做是否合适,请各位指教!谢谢,急!!
  • visevesa
    visevesa 沙发
    按照你给条件小区为二类高层住宅区。按照高层民用建筑设计防火规范7.3.1应设环状,但7.3.2条消防水池条款又讲
    二类高层住宅可为枝状或只有一条进水管,可不设消防水池.但事实上室内消防水要储备,室外就可不储备了.
    这点我们已与当地消防部门达成共识.
    如你所在地消防部门不同意,那可室内外合用消火栓给水系统,,储水量将为180m3.水箱不用担心.因水箱储存十分钟
    消防水量,是指消防队到达前使用的,而一旦到达就会用消防车及室外室内消火栓来灭火.
    2006-07-16 11:49:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,什么叫上喷,下喷

是不是喷头往上型的就是上喷,往下就是下喷,有吊顶用下喷,无吊顶用上喷,谢谢,我是个外行哈哈

回帖成功

经验值 +10