土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 选蒸汽还是常压热水锅炉造价多少急!急!急!

选蒸汽还是常压热水锅炉造价多少急!急!急!

发布于:2006-07-14 21:51:14 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我这有个酒店2.3万平米(新疆) 客房170间 还有桑拿和游泳馆500方 餐饮 KTV保龄 两台燃气锅炉 请高手帮我算算 应该选多大的锅炉呀 蒸汽锅炉好还是热水锅炉呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
      有餐饮、桑拿,就应设置蒸汽锅炉。采暖最好采用热水锅炉。卫生热水供应既可以采用热水锅炉,又可以采用蒸汽锅炉。至于是采用承压热水锅炉还是常压热水锅炉,如果现场条件满足使用常压锅炉,当然尽可能采用常压热水锅炉了。这个问题的关键是要看现场条件。
      鉴于提供的基础资料不完全,特别是游泳池的情况不清楚。只帮你估算了一下,排除游泳池之后的结果是:需要实际功率为0.7MW和2.1MW的热水锅炉各一台;0.35t/h或0.5t/h蒸汽锅炉一台。
      不过,如何保证卫生热水始终是热的,不因它变冷而被客人使用前排放浪费,是宾馆应该重视的节能问题;桑拿客人时多,时少,如何把握蒸汽储备;以及选择经济而优质的锅炉等问题也是应该注意的问题。我最近帮广东一宾馆做改造和扩建设计,就遇到这些问题。尽快已经帮他们处理好了这些问题,但由于是改造,多花了些钱。
    2006-07-18 18:25:18

    回复 举报
    赞同0
  • lzh20051116
    lzh20051116 板凳
    推荐热水常压锅炉.安全经济
    2006-07-16 17:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 常压热水锅炉图纸全套
    锅炉房容量为1吨,未考虑预留台位,系统简洁明快,膨胀水箱高于系统采暖最高点,只采用了水箱补水,当采暖最高点高于膨胀水箱最高点时可以采用在循环水泵后设置补水泵,在运行前排空系统的空,回水启闭阀防止系统倒
  • 卧式2吨常压链条炉排热水锅炉,锅炉型号:CDZL1.4阀门仪表安装图,锅炉总图,锅炉设计不德承压使用,图纸仅供参考交流使用。特此声明。...
  • 户内小型常压热水锅炉,是一种农家户内,餐厅,公共办公场所常用的冬季取暖,热水一体两用的加热炉,制作技术要求:1.锅炉设计.制造.安装.验收应遵守JB/T7985-95及之规定.。2.锅炉给水水质应符合
  • 本图纸详细内容为立式常压热水锅炉系统,包括立式常压热水锅炉系统流程图、膨胀水箱图一、膨胀水箱图2号等,本图纸在设计中有一定的参考价值,大家可按需下载!!...
  • 常压燃油燃气热水锅炉,技术要求:1.锅炉本体设计和制造遵照《常压热水锅炉通用技术条件》的有关规定;2.锅炉本体设计和制造参照JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》的有关规定;3.锅炉本
  • 这是一款常压立式热水撬装锅炉模型,该锅炉产品体积小、占地面积少、安装起来方便快捷。采用燃气燃烧器,低氮排放。运行自动控制,按设定温度自动启动或停止燃烧,自动启动循环泵,锅炉出现异常自动切断电源。多重安
  • 常压热水锅炉房设计
    图纸包括暖气给排水系统图、锅炉房浴室采暖平面图、锅炉房平面布置图、锅炉房浴室给排水热水平面图、锅炉房热力系统图、剖面图等。
  • 常压热水锅炉全套施工图
    本工程建筑面积61.75㎡,,本专业设计内容为室内给排水、锅炉工艺及采暖系统等。
  • 常压热水锅炉的防腐及停炉保养
    本资料为常压热水锅炉的防腐及停炉保养,为了减少事故发生,节约能源,保障正常的采暖供热,通过分析,论述探讨了北方地区冬季常用的常压热水采暖锅炉防腐和停炉期保养的主要方法。内容详实,值得参考下载。
  • 锅炉房安装2台WNS1.4-0.1/95/70-Q燃气热水常压锅炉,安装锅炉房内所有设备管道,保温,试压,锅炉冲洗及热运行,应切实按照国家有关规定及制造厂要求进行,并经得有关方面检查合格后,方能进行交
  • 常压燃气热水锅炉,工作压力为常压,额定热功率1.4MW。设计出水温度90℃,设计回水温度65℃。锅炉重量3307kg,水容积2.2立方。外形尺寸~4210×1700×1905。图纸内容包括锅炉总图,管
  • 本套图纸为常压热水锅炉额定热功率:1.05MW、额定出水压力:0MPa、额定出水温度:95℃、额定回水温度:70℃;锅炉受热面积:46.8m2。图纸含常压热水锅炉总图、锅炉包装、集箱筒体、炉宝、炉排水
  • 1、锅炉本体设计和制造遵照《常压热水锅炉通用技术条件》的有关规定;2、锅炉本体设计和制造参照JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》的有关规定;3、锅炉本体设计和制造参照JB/T1613
  • 常压燃气热水锅炉,额定热功率1.05MW,额定出水温度85°C,额定进水温度60°C。锅炉通大气管口与高位水箱相连,保持常压状态。循环泵放在供水管上,回水自动启闭阀根据水泵启停状态,自动启闭。...
  • 常压燃气锅炉,锅炉不承受压力,通过高位水箱与大气相连通。供热循环泵放在供水管道,回水设自动启闭阀,与供水循环泵出口压力连通管道相连接。水泵运行时,启闭阀开启,水泵停电或故障时,启闭阀关闭。...
  • 立式常压热水锅炉额定热功率0.7MW,燃用柴油或天然气。额定供回水温度85/65°C。设计效率92%,本体水容积1260kg。锅炉本体外形尺寸长X宽X高1490X1310X2375。...
  • 蒸汽热水锅炉房平面
    屋面锅炉房,软水箱通过浮球阀自动向膨胀水箱补充水。采用了蒸汽储罐,以免锅炉频繁启动。锅炉以自然循环方式加热水箱水,无论水箱水位高低,都自然循环将水加热,节约电能。
  • CWNS2.1-95/70-Y、Q全自动燃油燃气常压热水锅炉,额定热功率2.1MW,额定出/回水温度-95/70℃,燃料:油、气,可为宾馆、学校、浴池和其它企事业单位提供采暖、生活用热水,欢迎下载和使
  • 某地常压热水锅炉图CAD图纸
    本图纸为:某地常压热水锅炉图CAD图纸,内容包括:锅炉管路系统图,给排水系统图,锅炉房设备布置平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 此图纸是CWNS-0.7MW常压热水锅炉总图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。常压热水锅炉也叫无压热水锅炉,属于民用生活锅炉的范畴,常压热水锅炉是一种顶部设有通大气口,锅炉本体始终处于常压运

阅读下一篇

有一个承压锅炉的问题请教

我没有做过锅炉,所以这些问题可能有点幼稚,但是请多多指教:我的是4T的蒸汽承压锅炉,末端用风机盘管,请问一下这个系统要注意那些方面的问题,小弟先拜谢了。

回帖成功

经验值 +10