土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 庞传贵说国标图籍04DX003是瞎编的,为了挣钱

庞传贵说国标图籍04DX003是瞎编的,为了挣钱

发布于:2006-07-14 17:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
转贴

转自电气设计师网的牛哥的贴子
我根据<<措施>>第121页,第9.3.9条中的第2点:
2 在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线。并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端。

针对最后一句话,“卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端”,也就是说,卫生间内的配电线路不能再向外引出。而在做住宅时,卫生间的灯具只能是配线末端,不能再向其它灯引,插座一般都是单独回路。这一点大家一定要注意。

这样问题就来了,既然卫生间内的配电线路不能再向外引,那么也就是说,不能和外面的灯具再连接,也就是说,卫生间外的灯具是不能和卫生间内的灯具连接的。办法只能是卫生间单独配一个回路。卫生间一般就1、2个灯,单独配一个回路,比较浪费。如果考虑,卫生间内的插座和灯共用一个回路(插座不超过5个),可以节约,但是如果卫生间在检修时,灯就不能亮,那检修就是麻烦事。

参考了一下国标图籍04DX003,其中照明平面图中,的确是卫生间单独配线,卫生间照明是单独一个回路,其它房间照明一个回路。但再看他的住户系统图,很让人郁闷的是,系统图中只有一个照明回路。不知道这本图籍怎么编的,平面和系统对不上。
因此现在有3种选择:
(1)卫生间外灯和卫生间内灯一个回路。结果:不符合规定。
(2)卫生间照明单独配回路。     结果:比较浪费
(3)卫生间灯和插座一个回路。    结果:检修有困难。
大家一起讨论一下。这个问题该如何解决?



全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    我看卫生间的摸黑洗澡是最安全的
    2006-07-14 23:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    一条即将过期的“民规”条文,你们表酱紫紧张啊
    2006-07-14 23:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆敷设施工中,甲方认为电缆预留量太大.怎麽办?

??

回帖成功

经验值 +10