发布于:2006-07-14 17:30:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
转贴
转自电气设计师网的牛哥的贴子
我根据<<措施>>第121页,第9.3.9条中的第2点:
2 在卫生间的浴缸或淋浴盆周围0.6m范围内的配线,应仅限于该区的用电设备所必须的配线。并宜将电气线路敷设在卫生间外。同时,卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端。
针对最后一句话,“卫生间内的电气配线应成为线路敷设的末端”,也就是说,卫生间内的配电线路不能再向外引出。而在做住宅时,卫生间的灯具只能是配线末端,不能再向其它灯引,插座一般都是单独回路。这一点大家一定要注意。
这样问题就来了,既然卫生间内的配电线路不能再向外引,那么也就是说,不能和外面的灯具再连接,也就是说,卫生间外的灯具是不能和卫生间内的灯具连接的。办法只能是卫生间单独配一个回路。卫生间一般就1、2个灯,单独配一个回路,比较浪费。如果考虑,卫生间内的插座和灯共用一个回路(插座不超过5个),可以节约,但是如果卫生间在检修时,灯就不能亮,那检修就是麻烦事。
参考了一下国标图籍04DX003,其中照明平面图中,的确是卫生间单独配线,卫生间照明是单独一个回路,其它房间照明一个回路。但再看他的住户系统图,很让人郁闷的是,系统图中只有一个照明回路。不知道这本图籍怎么编的,平面和系统对不上。
因此现在有3种选择:
(1)卫生间外灯和卫生间内灯一个回路。结果:不符合规定。
(2)卫生间照明单独配回路。 结果:比较浪费
(3)卫生间灯和插座一个回路。 结果:检修有困难。
大家一起讨论一下。这个问题该如何解决?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报