土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
@请教 柴油发电机房如何设置喷淋
@请教 柴油发电机房如何设置喷淋
请教一下前辈
柴油发电机房如何设置喷淋
谢谢
发布于
2006-07-14 15:21:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
zln
有些地方设水喷雾时要求喷淋泵必须具备第三电源(除市电、自备发电外),电气一般用蓄电池的方法来解决。如此一来,水喷雾的总体造价就远远高于做气体消防了!
2009-01-07 16:04:07
来自 PC
评论
举报
lantian1227
《高规》2005年版说“柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统”,条文说明里没根据条文改过来
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
2009-01-07 15:27:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhangshilong-2001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
38
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。