土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组漏冷凝水怎么办?
机组水平度没有问题,冷凝水管的坡度也没有问题。机组静压是50Pa,循环风量是1550(m3/h),请教高手指点迷津

全部回答(3 )

  • niuniu9934
    应该为空调机组的排水管未加存水弯或者存水弯的做法不符合要求,导致集水盘中的水不能及时排出去,从而产生空调机组漏水现象
    2006-08-14 19:39:14 来自 PC 评论 举报
  • fzx516
    做好保温,或更换水盘

    2006-07-26 13:41:26 来自 PC 评论 举报