土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统至各个分配电箱接地PE线可以共用一条回路嘛

TN-S系统至各个分配电箱接地PE线可以共用一条回路嘛

发布于:2011-09-25 11:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统三相五线制,从总配电电箱引至各个分配电箱的接地PE线可以共用一条回路嘛?如果可以的话,接地线规格怎么定?分配电箱的容量不一样,对应电缆大小也不一样的吧~~~
  • 电电电
    电电电 沙发
    应该可以吧,PE线不属于带电导体,共用的话按规范来呗,相线小于16,PE用16,大于16,用相线的一半。
    2011-09-25 11:46:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。