土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间内低压配电屏是否可以靠墙放
现场见过有这么做的,但《10kV及以下变电所设计规范》规范中,4.2.9条中,无论固定式还是抽屉式的屏后通道要求至少1m,而条文说明中,4.2.9条的解释是“本条数据主要考虑了目前大量生产的开启式和....”。其中用了“大量”一词,那就说明还有特例,迷惑,到底是否能靠墙?

全部回答(4 )

  • tcchezhong
    GGD,GCS,MNS,定货时,提出特别要求,都能做出靠墙安装的.
    2006-07-14 14:24:14 来自 PC 评论 举报
  • bingyu0923
    高压见过靠墙安装的,前面操作、检修

    低压目前流行的柜子好象没有靠墙安装的