供配电技术
97.87 万条内容 · 2141 人订阅
阅读下一篇
因需要,公司宿舍需增加安装17台空调,3台2P,14台1P,电源取自原宿舍配电箱,配电箱负荷约12KW,三相供电,总开关为100A,请问,此总开关能否满足安装空调需要,若不满足,需选用多大开关?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
超过了1000KVA的干变和800KVA的油变就要用真空负荷开关或断路器
回复 举报