10层楼消防

发布于:2003-07-28 20:49:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最高10层楼,要是小区室外做成中压水 压力大于0.35mpa,做室内消火栓可不可以不设屋顶水箱

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • psis
    psis 沙发
    楼上的概念恐怕有问题,10米的压力能达到10m的充实水柱吗??
    去看看设计手册吧,差不多要20米的压力才够
    审图过了,以后万一出事还是找你,还是小心点吧
    2003-08-10 21:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • alaxyin
    alaxyin 板凳
    那我把室外压力加大到0.45Mpa,10层楼30米高加10米水柱那就是40米,水损能有多大,五米应该差不多了吧。现在这套图已经审完了,审图公司和消防局都没提出什么意见,应该不会有什么大事吧。
    2003-08-10 21:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。