土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水提升泵采用变频控制是否可行?
本人在一污水厂进水提升泵房设计中,设计3台水泵,其中1台采用变频控制,我主要考虑污水厂近期达不到设计规模时(因多数污水厂规模偏大,污水管网无法配套,造成污水厂建成后达不到设计规模)灵活运行,恒压变流量调节。但被一污水厂总工否定,他认为在实践中污水泵采用变频不好控制。请各位大虾发表高见,不胜感激。

全部回答(10 )

  • tds2
    让费,选其他合适的污水泵好了,变频器很贵的,没有必要吧
    2003-09-05 15:05:05 来自 PC 评论 举报
  • xbright77
    我听一位老工程师说过的,污水搞变频没什么意义,流量变化太大。现在变频好像用变频是种时尚,不用就显得跟不上时代。其实变频也有限度的,大小泵搭配就够了
    2003-08-26 18:23:26 来自 PC 评论 举报