土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪重比及端柱配筋

剪重比及端柱配筋

发布于:2006-07-13 21:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.剪重比仅要求地面以上楼层满足,不包括地下室吧?
我的地下2层不满足,程序显示“本层地震剪力不满足
抗震规范 (5.2.5),已作调整”
2.框剪配筋文件,剪力墙显示有端柱配筋25,
而端部框架柱配筋15,是取大值25配筋,还是2个值相加?
3.SATWE参数调整信息中“剪力墙加强区起算层号”,地下
共2层,其中地下1层为底部加强区,应该填1还是2?



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chenf99
    chenf99 沙发
    请问地上5层框架办公楼,下面2层相连,上面3层2个单元独立,计算时需要按多塔定义吗?
    2006-07-15 17:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    1.嵌固端以上
    2、在配筋区域内相加
    3、嵌固端以上
    2006-07-14 17:43:14

    回复 举报
    赞同0