土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于10kV线路无功补偿问题?

关于10kV线路无功补偿问题?

发布于:2006-07-13 17:12:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位有一条10kV线路末端电压较低,变电所已有无功补偿,现要进行线路无功补偿。负荷分布图如下

现在要求U2=10kV,该线路日平均电流120A,日最大电流260A。线路长度30kM,三角排列,计算结果如下:
r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kM
R=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω
1.按日平均电流计算
假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×120=2078.4kW
Q=P×tgφ=1558.8kVar
ΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2
Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar

2.按日最大电流计算
假设cosφ=0.8,则P=1.732×10×260=4503.2kW
Q=P×tgφ=3377.4kVar
ΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2
Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar

问题:1.以上计算是否正确。
 2.补偿后会不会影响变电所母线电压升高,因变电所出口电压是估计的,只是要求线路末端电压最好是10kV,如电
压升高,会影响其他线路的电压质量。
   3.按日平均电流计算,还是日最大电流计算。
4.如1和2均无问题,那么无功补偿是否安装在A和B之间。
5.如计算错误,请提供一种计算方法,最好举例。
6.如何做一名好的电业安监员,应具备怎样的素质,掌握哪些知识。
新来的小第问题多点,希望各位师傅给解决一下,我在这先谢谢了。

1152781949864.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    谢谢
    2007-08-09 08:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoying128
    zhaoying128 板凳
    楼主:应该按平均电流计算
    提供一个提高功率因数的算法:S=1.732×9×120=1870.56KW
    P=S×0.8=1496.448
    Q=P(tgφ1-tgφ2)=P×0.4545=680KVAR (补偿前功率因数按0.8计算,补偿后功率因数按0.95计算)所以需要安装一台(200固定+300自动)的线路无功自动补偿装置。
    随便说一声;我公司是专业生产高低压无功补偿装置的厂家。
    2006-07-27 17:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位知晓 裸铜电缆和包覆电缆有什么本质的区别

RT谢谢

回帖成功

经验值 +10