给排水工程
\
建筑给排水
\
求教:开式水喷雾系统和闭式喷淋系统共用水泵的运行控制
求教:开式水喷雾系统和闭式喷淋系统共用水泵的运行控制
本人在最近遇到这么一个工程,对这一情况还不了解,希望哪位前辈高人能指教。
发布于
2003-07-28 12:13:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nian兄
在水泵控制电路自动启动那里将两个压力开关并联!
2003-07-28 13:35:28
来自 PC
评论
举报
zjf2002
各自启动,与是否合用泵无关系!