土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 在原有两栋厂房之间搭建新厂房(求助)

在原有两栋厂房之间搭建新厂房(求助)

发布于:2006-07-13 16:57:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图:在两栋钢结构厂房之间搭建一新厂房(所有建设手续已办好),原抗风柱:H300*200*6*8,
原钢柱:H350~700*250*8*10,现在要在利用这两根立柱,也就是新建钢梁放在这两根柱上,新建房屋跨度
24米,原厂房也是24米,抗风柱与原钢柱相对应,柱距8米。
现想请教各位老大:
1:这种方案是否可行
2:如果可行那么与钢柱的节点怎么处理(全部刚接或绞接)
3:此处节点具体做法(详图)
4:钢梁大小(H500~1000*250*8*14)
我自己也算了一下,采用刚接的话,好像不行,抗风柱、原有钢柱都满足不了强度要求,
采用绞接时,抗风柱的面外稳定性又超限了,在此请各位前辈老大帮帮忙了,谢谢!

1152781053259.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hans27
    hans27 沙发
    非常感谢楼上的兄弟的解答,但是若采用绞接的单剪板连接,就怕现场焊缝不满足要求,这样强度无法保证,不知有没有好的办法,谢谢!
    2006-07-16 08:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    1.可行
    2.用铰接,或与刚架钢接与KFZ铰接
    3.铰接可现场焊接牛腿托着梁,或现场焊接剪力板来连接梁;刚接跟框架刚接节点一样。
    4.钢梁大小可以再小一些!(但还是安全第一)
    KFZ平面外不够可以在其上加隅撑,或其他侧向支撑。
    还要注意KFZ所在山墙上应该加支撑,来承受接建的地震荷载和风载,原有厂房的支撑也应该校核!
    2006-07-14 19:41:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我有“钢结构工程设计手册”

“钢结构工程设计手册”,一套不错的钢结构资料。1

回帖成功

经验值 +10