消防水箱到最高层消火栓不足7米 怎么办?审图公司说要加管道泵,请问管道泵的流量扬程怎么计算啊?请各位大哥指教!谢谢

全部回答(7 )

  • 歌者
    用稳压泵,如果消防部门严格的话 多层都要求7米 麻烦啊!!
    2006-07-17 08:54:17 来自 PC 评论 举报
  • 小小法师
    如果是多层,放在最高点就行了,没有7米的限制,如果是高层,用管道泵就行了,也有用气压罐的。扬程按最不利点的水枪的充实水柱算。
    2006-07-16 17:04:16 来自 PC 评论 举报