220/380v供电系统,室外金属栏栅处发生单相接地,变压器中性点接地电阻Rb=4欧姆,进食栏栅接地电阻Rd=10欧姆,问:
1.接地故障电流 2.建筑物内用电设备金属外壳的接触电压 3.户外用电设备金属外壳的接触电压 4.如果要将户外用电设备金属外壳的接触电压降低到50v以下,Rb应不大于多少欧姆
图片链接为:http://codata.163.com/upload/forum/11/1130129891437.jpg
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
thch19
沙发
10为系统的接地电阻,就是变压器接地电阻
2006-08-08 20:15:08
赞同0
-
xuzhujing331
板凳
220[Rb/(10+Rb)]<50,得出Rb<3欧姆
2006-08-07 19:51:07
赞同0
加载更多回复 举报
其中之10是什么意思?
回复 举报