土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 提升泵的控制问题

提升泵的控制问题

发布于:2003-07-28 10:13:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在做一个污水提升泵房的设计,想请教各位,关于水泵控制的问题,目前有两种控制方式,一是采用水位控制起停,这里有一个最底水位、中间水位和最高水位,共三台泵(两用一备),按最大设计流量设置的,另一种控制是变频控制。如果考虑节能与设备的使用寿命问题怎么控制,这次设计还有二次提升问题,二级提升泵房与一级提升所设置的泵是同一型号,台数相同,一级提升与二级提升泵如何匹配??希望各位

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 3kkk
    3kkk 沙发
    泵的起停每小时不得高于6次,从设计上讲你没有错,从实际应用中是行不通的,电器开关受不了这么高的启停冲击.
    泵的多少并不重要,重要的是算好水量和变化系数,一般来说,设计时算出的水量都是实在太大了,不是启停频繁,就是备用泵太多,到水量达到设计量时,可能系统早已改的面目全非了.有的泵可能装上好就没有用过,有时想用,早已放坏了
    2003-07-31 22:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • 一博环境
    一博环境 板凳
    最后一台泵的开启与否,这本身不仅仅是个技术问题,还涉及到方方面面,当出现进水量比设计最大水量高时,到溢流水位时,如果当地政府不允许溢流外排,那么只能全开四台,如果政府允许溢流,则在前面就可以直接溢流外排,当然这种情况是非常少的,因为在设计流量的时候已经考虑到最大流量了,如果出现这种问题,对整个系统是有影响,影响多少,这要看具体是什么工艺了,有的工艺耐冲击负荷非常强比如氧化沟,有的不好比如传统活性污泥法,生化系统停留时间长的话可能会好一些,出现这种情况的机会少且时间段的情况下,对系统影响是比较小的。