论文简介: 钢结构耐火性差,所以对其防火保护尤为重要,防火涂料施工方案的编制也就很重要。 附件名:20119241316854825809.zip 文件大小:116K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
chiyun1234
沙发
2011-12-21 14:43:21
赞同0
-
chiyun1234
板凳
不知道提的意见对不对,关键问题是你的图纸和计算模型不符,计算模型拉在节点上,相当于约束住网架的沿跨度方向上的滑动,图纸上拉索固定在柱子上,柱顶还采用橡胶支座,无法约束柱钢柱的侧向滑动,建议把拉索连接在网架球上,这样与模型就相符了,
2011-12-21 14:26:21
赞同0
加载更多继续--你模型中的连接是拉索直接传递到网架上,图纸上是通过柱子和四个螺栓传递过去,四个螺栓差不多也没有问题,不如在螺栓球上直接加一块连接板,我的QQ是306657815,可以加我,咱们一块探讨一下,