土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急救:已知蒸汽量怎样求管径?

急救:已知蒸汽量怎样求管径?

发布于:2006-07-13 12:14:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在常压下需要的蒸汽量为1吨/小时,怎样确定进气管的直径呢?我没有参考资料,请大家帮帮我.把计算公式说一下.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hsscs
    hsscs 沙发
    管子内径d(m)可按下式进行计算:
    d=(Qu/900πω)的平方根
    式中Q─流量,kg/h;
      π─圆周率;
      ω─流速,m/s;
    u─流体的比容,m3/kg;可查表。例如,表压为0.04MPa的饱和蒸汽,u=1.236;154.5℃的过热蒸汽u=1.39;200℃的过热蒸汽,u=1.547。对于表压为0.1MPa的饱和蒸汽,u=0.8854;154.5℃的过热蒸汽u=0.97;200℃的过热蒸汽u=1.08。
    2006-07-20 09:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    需要知道蒸汽参数,可参照热力网设计规范中的流速要求,D=594.5(GV/W)^0.5估算,若有参数要求,需要进行水力计算
    2006-07-19 08:09:19

    回复 举报