土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 发电机房的消防问题(急)(回复 0 | 人气 2)

发电机房的消防问题(急)(回复 0 | 人气 2)

发布于:2006-07-13 11:22:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们公司开发的项目地下室发电机房都是做气体消防或水喷雾系统消防,但据专业人士说,现在根据最新规范,发电机房的消防可不做气体或水喷雾,直接布置喷淋即可,不知道是否属实,或哪位朋友能提供此类电子版规范资料?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    7.6.7 高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:
    7.6.7.1 主机房建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
    7.6.7.2 省级或超过100万人口的城市,其广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;
    7.6.7.3 国际电信局、大区中心,省中心和一万路以上的地区中心的长途通讯机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.4 二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    7.6.7.5 中央及省级治安、防灾和网、局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室;
    7.6.7.6 其它特殊重要设备室。
    注:当有备用主机和备用已记录磁、纸介质且设置在不同建筑中,或同一建筑中的不同防火分区内时,7.6.7.1条中指定的房间内可采用预作用自动喷水灭火系统。

    7.6.8 高层建筑的下列房间应设置气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统:
    7.6.8.1 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
    7.6.8.2 中央和省级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
    7.6.8.3 大、中型博物馆中的珍品库房;
    7.6.8.4 一级纸、绢质文物的陈列室;
    7.6.8.5 中央和省级广播电视中心内,面积不小于120m2的音、像制品库房。

    自己看就行了啊!
    解释的很清楚了啊!
    2006-09-18 12:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • floaneu
    floaneu 板凳
    先弄清楚该建筑物的高度、类型及使用功能,然后根据规范套不就完了,呵呵,低规上没看到要设喷淋的相关规定,
    2006-09-18 11:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

橡塑保温问题

屋面橡塑制品保温需要防潮层和保护层吗?我看国标图集03S401好像不用,但我们总工说要加防水层,说橡塑会吸水。请教各位橡塑内行。

回帖成功