土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 发电机房的消防问题(急)

发电机房的消防问题(急)

发布于:2006-07-13 11:20:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们公司开发的项目地下室发电机房都是做气体消防或水喷雾系统消防,但据专业人士说,现在根据最新规范,发电机房的消防可不做气体或水喷雾,直接布置喷淋即可,不知道是否属实,或哪位朋友能提供此类电子版规范资料?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liweimouse020
    liweimouse020 沙发


    属于7.6.6.1,多谢!
    不知新版高规是哪一年的版本,05版?
    2006-07-13 14:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    新版高规:
    7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。
    7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、冲可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。

    不知您属于哪种情况?
    可以对照规范看看
    2006-07-13 12:54:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防稳压的设置问题

本人是初学者,刚开始看规范和一些图纸,看到里面的室内消防、室外消防、喷淋等好像都需要分别设置环路,且都有压力要求,但是很多图纸里只有其中喷淋或室外消防设计了稳压装置,到底在消防设计时,稳压装置的应该如何设置?是每一个环路都要还是只设其中的部分环路,又或者设置其中的最高压力其他通过阀门来减压?

回帖成功

经验值 +10