膨胀阀的调整

发布于:2006-07-13 11:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三个问题:
1、在试机组时发现,冷凝压力正常,吸气压力偏高,降温速度慢,且降到-12°C时基本不降温,该如何调节膨胀阀?
2、充注制冷剂时发现,在前30分钟时视液镜有较多气泡,30分钟后气泡逐渐变少最后没有气泡?制冷剂充的是多还是少呢?充注后什么时间看视液镜没有气泡就说明制冷剂的量合适了?
3、那位高手知道膨胀阀调整的过程,根据什么调整?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq292015823
    qq292015823 沙发

    支持
    2012-10-08 22:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    回楼主:
    你介绍的现象不能判断出制冷剂充注的合适,在膨胀阀调整适度时,视镜刚好没有气泡,才能表示制冷剂合适。
    你的这种情况4楼的朋友已说的很清楚了,现在你最好先关小膨胀阀(调节杆或螺丝顺时针旋转为关小),使低压压力达到设计压力,再观察库内降温情况。
    2006-11-01 10:19:01

    回复 举报