关于住宅小区方案阶段的负荷估算,请高人进行指点

发布于:2006-07-13 11:05:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个30W平米的住宅,其中住宅28W平米(3000套),公建2W平米,我拟用若干台室外630KVA箱变
我现在估计的负荷为3000X6X0.45+20000X0.08=9700KW,公建我按80W/M2,住宅我按6KW每户,后来看了一下工业与民用设计手册发现单位面积功率法也需要同时系数,可我却找不到这个同时系数的参考数据,请各位高手帮我看看计算是否有误,请贴一下正确的估算方法.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发

    如果使用单位容量法计算的话,请问如何选取同时系数,选取的依据是什么?
    2006-07-18 11:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • weina201
    weina201 板凳
    以下是引用jpr0814@co163在2006-07-18 09:41:20.0发表的内容:
    你的估算要注意以下几点:
    一、工业部分:应该按照工业性质查表选择单位容量,选定计算后不再考虑系数问题.
    二、住宅部分:1、除了住户容量外,还要考虑公共部分的容量。
    2、住宅部分如果采用需要系数法,系数选择要考虑你的工程选用的变压器数量然后查表求得:
    例如你把3000户分配到10台变压器供电,那么查表时用三相300户查表。
    三、计算中如果只是估算容量,那就没必要用需要系数法,直接用单位系数法好了:
    280000x0.04+20000x0.08=12800(KVA)
    若单位平方米按40W考虑,则应乘以需要系数或同时系数,否则住宅负荷算出的结果会高于实际。
    我同意楼主的算法,认为比较合理。同时系数一般取0.95。
    2006-07-18 11:08:18