土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 我的风量变大了?

我的风量变大了?

发布于:2006-07-13 10:47:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
刚做的一间洁净室,270m2,十万级,高2.8m,设计风机15000m3/h,11个风口。
可昨天调试时候,测了一下风速平均都在1.1m/s,远大于设计风量,而且按此推算的风量可以达到17000m3/h,比风机风量要大,这是怎么回事,是哪里出了问题?请能人帮忙解释一下!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • goodluck907
    goodluck907 沙发
    测风量的话最好用风量罩,这样比较准确,用风速仪和出风口面积算风速不准确。
    2006-07-28 20:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • mdc0402
    mdc0402 板凳
    三楼算得贵
    2006-07-26 14:16:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多