发布于:2006-07-13 10:28:13
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
SC-30/10所用变,其线圈结构为矩形,层间场强<1600V/mm,配装于高压柜内。在轻载状态下无故烧毁,发生故障前监控(电压,电流)均显示正常。故障部位为一次绕组中上部,怀疑是匝间短路引起。但该故障现象出现于不同批次的变压器,而不同批次变压器所采用的电磁线及绝缘材料又更换过厂家,但还是出现这种情况。另外,采用圆筒形线圈结构时却没有出现过问题。因此对这种矩形结构型式的线圈存在疑虑,但却分析不出原因在哪,请高手指教。
说明:由于配装柜子的需要,不做成矩形时难以满足尺寸要求。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报