土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机差动保护

发电机差动保护

发布于:2006-07-13 09:45:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
2006年 7月7日,由于受到雷击,我们电站的110KV线路出现了零序保护和接地距离保护,引起主变出口的110KV的SF6断路器跳闸,造成了我们2台10MW的机组甩负荷,但是其中1号机组由于甩负荷时,出现了差动保护.
请教各位: 我们的1号机组为何在甩负荷时会出现差动保护?(我们以前机组在甩负荷时没有出现差动保护)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengqing700505
    我还有一个怀疑方向就是保护装置的接地问题,因为打雷最大的影响就是接地电流!
    2009-05-28 12:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • kukudaxiaguangok
    高低侧电流互感器变比、参数出现不一致,不平衡电流就容易使KD误动作,造成偷跳、误跳
    2009-05-21 16:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综保问题

零序过电压是单相接地的重要信号,想请教的是单相接地后是否也出现零序过电流?可不可以认为零序电压和零序电流对综保装置的作用基本相同?另外负序电流和零序电流有什么区别?请高手指教

回帖成功

经验值 +10