几个不同建筑物,是否可以合用一个消防高位水箱?

全部回答(5 )

  • xu123
    是可以的。但要求你的消防水箱的水能进入其它楼的管中,并且注意到消防时加压后的水不能进入水箱。还要注意水箱水进入其它楼的管网中的压降问题。要保证其它楼的最不利点的水压。
    2006-07-15 19:53:15 来自 PC 评论 举报
  • robin108
    但如果是一个有十余座楼的建筑群,室外消防水池是合用的,那么是否这几个楼也可合用一个消防高位水箱,不管楼多大,设个18立方米,是否可以!
    2006-07-15 18:32:15 来自 PC 评论 举报