土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析电气误操作事故的原因及对策

浅析电气误操作事故的原因及对策

发布于:2006-07-13 09:03:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气误操作事故是电网安全运行的大忌,杜绝误操作事故是安全工作的主攻方向。现对近年华东地区发生的典型误操作事故所暴露的问题、原因作一剖析,以求防止误操作事故的对策。
1 操作全过程的行为存在的问题
1.1 发受令不规范
(1) 通话不互报单位、姓名,不讲普通话;
(2) 操作发令前不讲清操作意图、目的,尤其是涉及二次回路方面的内容;
(3) 发令内容和汇报内容不复诵;
(4) 正式令和预发操作任务含糊不清;
(5) 不使用标准术语。
1.2 操作票填写不规范
(1) 不遵守《安规》一张操作票只能填写一个操作任务的规定;
(2) 操作票漏项,审票人责任心不强,过分相信填票人,而填票人又依赖审票人来把关;
(3) 在接到调度令后不及时填票,直到操作前几分钟才草草填写,使其正确性得不到保证。
1.3 操作前的检查工作不规范
(1) 操作前对电力系统运行方式不清楚,没有按模拟图核对设备的运行方式;
(2) 未认真审核上一班移交的未完成操作票,未认真核对调度令和操作票;
(3) 操作前不核对保护定位,不检查保护压板;
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气误操作的原因分析

1人员技术素质不高 电气设备的倒闸操作要求电气运行人员具有丰富的电网运行知识,熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规程和制度,必须掌握(1—2)次设备的操作配合以及倒闸操作的技术原则。 2不遵守倒闸操作的规定,习惯性违章 运行人员习惯性违章操作的表现归纳起来有以下几种:(1)不执行复诵命令:(2)不认真填写与审核操作票;(3)不进行模拟预演;(4)不认真进行监护复诵制度;(5)一次操作多带或少带操作票;(6)不按操作票的顺序进行操作,跳项、漏项或倒项操作;(7)操作中使用不合格的安全用具,没有养成使用前首先检查安全用具的良好习惯;(8)装设接地前不验电或不按照验电“三步骤”执行;(9)无票操作;(10)单人操作;(11)操作前不认真核对操作位置,不核对设备的名称、编号、不核对模拟图;(12)不详细认真做好操作记录;(13)岗拉交接班制不严,交接不认真、不清楚;(14)对操作质量不认真检查;(15)盲目解锁。