土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 首都博物馆的消防设计及启示

首都博物馆的消防设计及启示

发布于:2006-07-13 09:01:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
摘要:以首都博物馆为例,阐述了博物馆建筑防火安全的特殊性。分别对该工程的消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、智能消防水炮系统、气体消防系统进行了介绍。并就其中的一些技术问题进行了探讨。

1 工程概况
  首都博物馆新馆位于北京市复兴门外大街与白云路交叉口西南角,东临白云路,南侧、西侧为区间路,北临复兴门外大街。规划建设用地面积24133.7㎡,总建筑面积63390㎡。建筑高度(檐口)36.4m,地上5层,地下2层,地下3层为2.2m层高的设备夹层。工程性质为大型综合性博物馆建筑。其中地上各层和地下1层南区为展陈、社教、科研、办公、保安、综合服务等功能区,由三大部分组成:椭圆斜展厅、矩形基本展厅、行政办公区
1)地下1,2层北区为地下车库,地下2层南区为藏品库、设备机房、人防等。

  首都博物馆拟建成全国一流的现代化大型综合性博物馆,将成为北京市重要的标志性建筑之一。是一座全面反映中国悠久历史、灿烂文化、革命传统和现代化建设成就,展示国际大都市风貌的博物馆。馆内展示和珍藏着代表中华民族五千年历史的重要文物。消防系统的设计不但要重在防,而且要重在灭。除设有普通的消火栓系统和自动喷水灭火系统外,还设有水喷雾灭火系统、智能消防水炮系统、气体灭火系统等特殊的消防措施。

2 消防总水量的确定

  消防水池容积按所有水消防系统同时作用来计算,显然是不经济也是不可能的,消火栓系统和自动喷水灭火系统是全方位保护,任何一处着火,两个系统都要发挥作用。水喷雾系统为锅炉房服务,水炮系统为礼仪大厅服务,两系统都是局部保护。很明显,水喷雾系统和水炮系统不可能同时作用,但两系统是否会与自动喷水灭火系统同时作用呢?笔者认为,可从两方面来考虑:一是从一处着火考虑。锅炉房是一个独立的防火分区,内部只是水喷雾系统。一旦着火,除水喷雾系统作用外,锅炉房以外的消火栓系统协助灭火。这种情况,水喷雾系统不与自动喷水灭火系统和水炮系统同时作用。二是从安全角度出发。锅炉房着火,不排除波及邻近区域的可能性,邻近区域的自动喷水灭火系统将作用。所以,可以认为水喷雾系统与自动喷水灭火系统和消火栓系统同时作用。两种可能性都是存在的。礼仪大厅也同此考虑。针对首都博物馆的重要性,消防水量的确定还是要保守一些。所以,有两种同时作用的系统组合,一种组合是水喷雾系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统;另一种组合是水炮系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统。消防水量按上述两种组合的较大值确定为650m3

3 消火栓系统

  室内消火栓水量30L/s,延续时间3h。系统为稳高压制,竖向不分区。系统示意见图2。馆内防火分区的分隔,多处设置了防火卷帘,防火卷帘的种类与水消防系统密切相关。根据“高规”第5.4.4条的条文说明,如采用无机复合特级防火卷帘,则不需水冷却。但此种防火卷帘轨道较宽,建筑空间美观受到影响,为此建筑要求采用汽雾式特级防火卷帘 (“高规”条文说明第5.4.4条将此种卷帘纳入了特级防火卷帘之列)。其作用机理是:当火灾发生时,感温阀开启,帘节内充水,水满外溢形成“水帘”,火场高温致使部分水汽化,在水汽双重作用下,把帘面的温升始终限制在一个极低的水平,进而有效阻断火灾蔓延。既然是特级防火卷帘,就意味着不设置独立的喷水灭火系统。所以,汽雾式特级防火卷帘所需要的3 h冷却水从附近的消火栓管道接至卷帘,由68℃感温阀控制水路开启。消防水池的容积和消火栓加压泵均考虑了这部分水量。由于水量很小,不但对消火栓系统影响不大,而且简化了系统。

4 自动喷水灭火系统

详细请进:

转载自:设计师网

www.shejis.com

电气交流QQ群26977406]

欢迎业内人士参与讨论

好东西大家共同分享,支持的朋友顶一下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 左手边
    左手边 沙发

    就是,没什么主要的东西
    2006-07-13 17:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • 指尖年华
    指尖年华 板凳
    楼主是水专业的吧,没看出对电专业的启示来。
    2006-07-13 09:49:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家给推荐一本电气故障分析的书.

请大家给推荐一本电气故障分析的书.低压配电的谢谢

回帖成功

经验值 +10