土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教

请教

发布于:2003-07-26 14:07:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位高手:
1.室外、室内消火栓的管道在室外能并管使用吗?
2.三层办公综合楼(底1100),要设室内消火栓系统和消防水箱吗?
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zm586
    zm586 沙发
    1,你的这个问题常有人提出来。其实有时侯可并管的。当室内消火栓系统不成环时可以直接从室外消防管上接入。2.楼上应该是大于5000立方米才对,这时消火栓系统需要。至于水箱看当地压力。
    2003-07-26 22:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • psis
    psis 板凳
    1、??
    2、如果是综合楼看是不是体积》10000或>5F
    民用建筑一般都要设消火栓,只有极少数不要如多层纯住宅等
    2003-07-26 17:04:26