各位,近期看了一个农副产品批发市场,单体建筑5500平米,单层。问是否设喷洒系统?着急呀,甲方意见不设。谢谢给个标准答案。跪求啦。

全部回答(2 )

  • yzylt
    要设喷洒系统,按《建筑设计防火规范》靠商业建筑总建筑面积大于3000m2
    2011-09-27 09:22:27 来自 PC 评论 举报
  • joe2086
    《建筑设计防火规范》8.5.1第四条: 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店, 应该设
    2011-09-27 08:30:27 来自 PC 评论 举报