土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统液氨的充注量较少,会影响换热器的换热效果吗?
如题:各位师傅,制冷系统液氨的充注量较少,有可能会影响蒸发器及冷凝器的换热效果吗?我观察蒸发器的进出口温差好像与之前制冷剂充足的时候差不多诶?

全部回答(2 )

  • asuli49
    关键是现有的氨液能否满足蒸发器的供液量,如能满足就对降温无影响,不过发现氨已不足,应当及早补充,以免供液不足时影响降温时 现抓就来不及了。要耽误事的。
    2011-09-24 14:57:24 来自 PC 评论 举报
  • llh92731
    氨液少了不会影响冷凝器换热效果,会影响蒸发器换热效果!
    2011-09-24 14:11:24 来自 PC 评论 举报