土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵与约克

特灵与约克

发布于:2006-07-12 19:24:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
600冷顿的离心机机组约克作单级特灵作双级不明白

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    我们单位用的全是特灵CVHE三级压缩冷水机组,使用R123冷媒,是负压机,最怕抽气装置问题,抽气装置有问题后空气会进入冷媒系统,会喘振。R123冷媒效率最高,但属于B1级冷媒,对人体的肝脏有损害。
    另国家标准《空调通风系统运行管理规范(GB50365-2005)》: 4.4.1规定:当制冷机组采用制冷剂对人体有害时,应对制冷机组定期检查、检测和维护,并应设置制冷剂泄漏报警装置(此为强制性条文,必须严格执行)。并在附件4.4.1中明确指出:制冷剂如R-123等,目前已经被确认对人体有危害,在欧共体、澳大利亚等国家和地区已经明确禁止使用,因此规范将其防范报警装置设置作为强制性规定。
    2007-01-14 17:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • andrewsun
    andrewsun 板凳
    1、关于多级和单级问题,我认为多级技术水平要求高,不是任何公司都能上的,因此,特灵长期以来在该领域一花独秀,当然遭到众多的攻击也是可以理解的。我们这里只谈技术,多级的优点除了以上各位谈到的,还有就是大大地降低了转速,进而带来了一系列单级离心不能比拟的优点,噪音低是最直接的感受,3级离心的噪音可以和螺杆级媲美70-80dB。相信这一点有现场经验的朋友深有体会(CVGF我不太了解)。
    2’关于冷媒问题,《协议》和《议定书》夹杂了太多的商业成分,我个人倾向于平衡地对待ODP和GWP,以下数字供各位朋友参考:

    冷媒 ODP GWP 大气寿命年
    123 0。022 120 1。4
    134a 0 1300 32。6
    245fa 0 950 8。8
    22 0。055 1700 12。1

    123的环保指标优于22,B1类也是可以接受的。
    134a无法避免GWP的问题, 在欧洲已经面临困境。
    245fa是123的公认替代物,要牺牲GWP。

    在冷媒的宣传上,媒体有误导,诸如”无氟“;应该是”无氯“才对。氯离子是破坏臭氧层的根源。“氟利昂”是制冷剂的译音。
    2007-01-04 13:33:04

    回复 举报
    赞同0