粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
制冷行业有职称考试吗,想考个工程师职称.有制冷工程师考试吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
wjm0571
沙发
我们单位用的全是特灵CVHE三级压缩冷水机组,使用R123冷媒,是负压机,最怕抽气装置问题,抽气装置有问题后空气会进入冷媒系统,会喘振。R123冷媒效率最高,但属于B1级冷媒,对人体的肝脏有损害。
2007-01-14 17:58:14
赞同0
-
andrewsun
板凳
1、关于多级和单级问题,我认为多级技术水平要求高,不是任何公司都能上的,因此,特灵长期以来在该领域一花独秀,当然遭到众多的攻击也是可以理解的。我们这里只谈技术,多级的优点除了以上各位谈到的,还有就是大大地降低了转速,进而带来了一系列单级离心不能比拟的优点,噪音低是最直接的感受,3级离心的噪音可以和螺杆级媲美70-80dB。相信这一点有现场经验的朋友深有体会(CVGF我不太了解)。
2007-01-04 13:33:04
赞同0
加载更多另国家标准《空调通风系统运行管理规范(GB50365-2005)》: 4.4.1规定:当制冷机组采用制冷剂对人体有害时,应对制冷机组定期检查、检测和维护,并应设置制冷剂泄漏报警装置(此为强制性条文,必须严格执行)。并在附件4.4.1中明确指出:制冷剂如R-123等,目前已经被确认对人体有危害,在欧共体、澳大利亚等国家和地区已经明确禁止使用,因此规范将其防范报警装置设置作为强制性规定。
回复 举报
2’关于冷媒问题,《协议》和《议定书》夹杂了太多的商业成分,我个人倾向于平衡地对待ODP和GWP,以下数字供各位朋友参考:
冷媒 ODP GWP 大气寿命年
123 0。022 120 1。4
134a 0 1300 32。6
245fa 0 950 8。8
22 0。055 1700 12。1
123的环保指标优于22,B1类也是可以接受的。
134a无法避免GWP的问题, 在欧洲已经面临困境。
245fa是123的公认替代物,要牺牲GWP。
在冷媒的宣传上,媒体有误导,诸如”无氟“;应该是”无氯“才对。氯离子是破坏臭氧层的根源。“氟利昂”是制冷剂的译音。
回复 举报