土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀的问题

减压阀的问题

发布于:2006-07-12 17:25:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我不是学水的,请教大家一个问题,高层给水中干管设了减压阀,低层设备承受的静压是否也降低了,举例来说,有一个100米高的大楼,干管从一层一直设到顶层,在中间层(50米处)设有减压阀,设最高层预置压力为0.1MPa, 此时地面承受的静压应是多小?是1.1MPa,还是0.6MPa?谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanzulong
    tanzulong 沙发
    水是从上向下给的,不知强哥说的阀后压力是指静压还是动压?还是回到上面的问题,低层的设备在主干管经过减压阀减压后能否选用低压力级设备,如0.6Mpa?谢谢!
    2006-07-13 09:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    1、应先确定给水方式是从上往下给还是从下往上给,结果是不一样的
    2、减压阀有定比式与可调式之分,存在减压比例问题,减压比不同,阀后压力就不一样
    2006-07-12 19:34:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求建筑给排水,最高日用水量的算法

我翻看了需多书,对最高日用水量的算法有很多种,不知道按什么算法最合理,请大家发表一下各自的看法.