【求助】变频器二次控制回路取电源线突然着火

发布于:2011-09-24 08:04:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这是一个水厂的变频供水柜,水泵电机110KW,变频为安邦信供水型110KW,上侧断路器为225A,去年9月分投入运行,到现在没有出现什么问题,有一点就是开关下侧母排摸起来热,大概有60~70度左右。前两天停电检修,再次送电的时候,不到2分钟,二次控制回路取电源那棵线突然着火!不知其原因请大家帮忙分析下?(运行电流200A)

a.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • sdbhrljdlj
    sdbhrljdlj 沙发
    很明显断路器容量选择偏低,110KW电机运行电流200A,开关正常应按2倍额定电流选择,即:400A断路器。开关触头容量小导致发热,传导给下口母排,使其温度长期偏高,致使控制线受热老化,绝缘降低,在停电后送电瞬间击穿短路引起着火。控制线走线不规范,不应与母排同穿一孔。
    2011-09-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    楼主,设备运行了那么久了,应该检修一下了,是A相的螺丝已经松动了,,,,,,,
    2011-09-29 23:18:29

    回复 举报
    赞同0