是否需要避雷带?
是否需要避雷带?
听说有新规范规定,钢结构金属屋面,若采用的金属材料厚度大于2mm,可以不做避雷带,谁有这方面的详细信息
发布于
2006-07-12 16:22:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
goldensun117
谢谢
2006-08-15 14:21:15
来自 PC
评论
举报
sangyuer
防雷设计GB50057-2000规定
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。