土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 钢结构防雷接地

钢结构防雷接地

发布于:2006-07-12 14:58:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:
利用结构钢柱做引下线;结构基础钢筋网做接地极(基础内钢筋相互焊接成网,并与地圈梁外侧两根大于φ16钢筋相连,此地圈梁内钢筋要焊接成闭环)

我们焊接成闭环,但对于内部钢柱我们就不用处理了吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhzhy112233
    zhzhy112233 沙发
    学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-04-12 00:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • littlesea
    littlesea 板凳
    从雷电流入地处计算,大概距其20米处电压降为零。所以这么大的厂房只在四周做接地装置,我认为是不安全的。应做成网格,以达到均压的效果。利用基础钢筋或敷设扁钢都可以。做的越密效果越好,接地电阻也小。我的做法一般是不大于20米*20米。
    2006-08-17 14:49:17

    回复 举报
    赞同0