最近我工程中遇到此框架柱配筋,但同样的结构,别的设计和此不同,我觉得有毛病,所以将此柱配筋上传,请各位高手给点意见.谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • tangyi.0714
    钢筋间距不满足要求,配筋率满足要求。不过你可以把计算书打出来看看配筋是否一致!!
    2006-07-12 19:56:12 来自 PC 评论 举报
  • wyigao0097
    钢筋间距不满足要求,配筋率满足要求,但是为什么不用小点的直径??箍筋为什么不加密?可能是大偏压的问题上部的配筋反而更大是有可能的,