土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】幼儿园食堂动力分配电箱主进线开关采用4P微断可以吗?

【讨论】幼儿园食堂动力分配电箱主进线开关采用4P微断可以吗?

发布于:2011-09-23 19:57:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
请大家讨论:如此设计、施工的幼儿园楼内局部食堂的动力配电箱可以吗???!!!

进线电缆原设计是50平方毫米的,施工单位擅自变更为铜芯70平方毫米的。

疑问:1、进线用4P的断路器是否不满足设计规范要求???电气主设人说“规范上是不宜用4P断路器,说明也可以用4P的”。

2、100A的断路器采用图片中的“微断”是否合适???电气主设人说“设计的是塑壳断路器,没设计正泰的微断。但既然微断有100A的,用100A的微断也无妨”。
实际情况是:100A微型断路器的接线柱根本无法接入70的线!!!从图中可见,线芯被人为去掉了好多根。按照相关规范要求“大于10平方的电导线接线时应使用接线鼻子”,显然,70的接线鼻子更不可能接入微断之中!!!

3、100A的微断到底该用在什么场合???又该如何接线呢???允许不用接线鼻子而直接挂锡压接吗???

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-26 12:34 编辑 ]

如此配置的食堂动力配电箱可以吗???!!!.jpg


YP8094.jpg

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • www9875
    www9875 沙发
    2012-01-10 23:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • wqsabb
    wqsabb 板凳
    真怀疑是怎么设计的,这个迟早会炸掉,安全距离,大截面都不够
    2011-11-22 20:20:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水的惩罚

论文简介: 梵天净土 附件名:20119231316769069411.zip 文件大小:682K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10